万科“土建、装饰同步施工“新工艺,结构面完成45天后装饰单位进场施工,即土建施工单位每隔7层可一移交给装饰单位,整体工期比原计划缩短三个月,非常值得推广学习......
[attach]17754[/attach]
1.外墙砂加气砌块改为砼
[attach]17755[/attach]
[attach]17756[/attach]
[attach]17757[/attach]
[attach]17758[/attach]2.外墙模板采用三段式对拉螺杆
[attach]17759[/attach]
[attach]17760[/attach]
▲三段式对拉螺杆图片
3.高层建筑的安全防护设施选用悬挑式脚手
[attach]17761[/attach]
[attach]17762[/attach]
[attach]17763[/attach]
▲悬挑式脚手架图片
[attach]17764[/attach]
▲悬挑脚手平面布置图
[attach]17765[/attach]
[attach]17766[/attach]
▲悬挑脚手凸窗部位节点图
4.在外墙立面每隔一定层数增加混凝土线条
[attach]17767[/attach]
5.在中间层外墙的位置用彩钢板做挑檐
[attach]17768[/attach]
[attach]17769[/attach]
▲彩钢板做挑檐示意图
6.外窗安装按室内结构控制线
[attach]17770[/attach]
二.万科结构提效技术措施1.过梁&门垛并入结构施工
[attach]17771[/attach]
[attach]17772[/attach]
2.电梯井隔墙部位一次浇筑成型
[attach]17773[/attach]
[attach]17774[/attach]
▲电梯井隔墙改现浇支模图片
3.内墙抹灰采用石灰膏砂浆
[attach]17775[/attach]
4.每隔4~5层设置止水层
[attach]17776[/attach]
[attach]17777[/attach]
▲wxfs防渗水预埋套管(止水节)图片
[attach]17778[/attach]
三.万科其他穿插施工提效措施1.外墙周围2m范围内的管线提前施工
[attach]17779[/attach]
2.合理安排人员,控制精装节奏
[attach]17780[/attach]
3.增加垂直运输工具
[attach]17781[/attach]
✎最后总结
新场旅游综合服务区C4地块住宅项目,通过土建、装饰同步施工措施通过采取以上提效措施,18层PCF剪力墙结构住宅可整体缩短工期三个月左右,值得在集团范围内推广